20094) 支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/13(月) 22:34

20095) Re:支柱 ポールの選定方法 デンスイ 20/1/14(火) 8:42
20097) Re:支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/14(火) 23:14
20102) Re:支柱 ポールの選定方法 kawa 20/1/15(水) 13:22
20107) Re:支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/17(金) 12:15

20095) Re:支柱 ポールの選定方法
 デンスイ  - 20/1/14(火) 8:42 -
  
深さが50cmということは、その下はコンクリート
でしょうか?

だとすると、ベースプレートをそのコンクリートに
アンカーボルトで打ち込んだら如何ですか

それとも、ポールが倒れないほど広い面積でコンクリート
根巻きをするかどちらかだと考えますが如何・・・
引用あり
パスワード

20097) Re:支柱 ポールの選定方法
 ひろ  - 20/1/14(火) 23:14 -
  
デンスイ様ありがとうございます。
土の下には確かにコンクリートですが、地下室のため穴を空けると屋外である以上、穴を開けるのはどうなんだろう?と疑問でした。
コンクリート根巻きか基礎が平たい物にしないと難しいかなと感じてます。
引用あり
パスワード

20102) Re:支柱 ポールの選定方法
 kawa  - 20/1/15(水) 13:22 -
  
建柱に際し、
まずは建築構造図の確認が必要ではないでしょうか。
そのうえで、構造検討・計算を行い、
・スラブへのアンカー打ち
・根巻コンクリート
・その他
の判断が可能では。

建築の防水がどのような状態かわかりませんが、
スラブへの設置の場合、同じ防水施工を要すると思います。
あとは、保証の確認が必要かと。

また、0.5mの深さでは、埋設配管・配線の深さの確保ができませんので、露出配管・配線となるのではないでしょうか。

ご確認ください。
引用あり
パスワード

20107) Re:支柱 ポールの選定方法
 ひろ  - 20/1/17(金) 12:15 -
  
ご返信ありがとうございます。
配線は露出も含め埋設も考慮しないといけないですね。
引用あり