20144) たわみ継手の積算について パスファインダー 20/2/12(水) 8:13

20149) Re:たわみ継手の積算について パスファインダー 20/2/13(木) 11:15
20150) Re:たわみ継手の積算について さくら 20/2/13(木) 12:06
20153) Re:たわみ継手の積算について パスファインダー 20/2/13(木) 15:33
20152) Re:たわみ継手の積算について 常勝気流 20/2/13(木) 13:36
20154) Re:たわみ継手の積算について パスファインダー 20/2/13(木) 15:47

20149) Re:たわみ継手の積算について
 パスファインダー  - 20/2/13(木) 11:15 -
  
さくら様

早々にご教授いただき、ありがとうございます。

たわみ継手の役割、積算の考え方について理解できました。
しかし、積算標準で示されている「ダクト、空気調和機」の歩掛はどのような場合に使用するのでしょうね。
引用あり
パスワード

20150) Re:たわみ継手の積算について
 さくら  - 20/2/13(木) 12:06 -
  
ダクトの歩掛の計算
アングルフランジ工法 高速1ダクトの例
ダクトの長辺寸法〜450、板厚0.8o
・材料費
・消耗品・雑材料:材料費×0.05
・運搬費:(材料費+消耗品・雑材料)×0.1
・鋼材防錆塗装:0.37u
・ダクト工:0.25人工
と計算してu単価を求めることができます。

たわみ継手の歩掛の計算
両吸込型、(吐出口のみ)
呼び番号2以下
・材料費
・雑材料:材料費×0.03
・ダクト工:0.34人工で計算できます。
引用あり
パスワード

20152) Re:たわみ継手の積算について
 常勝気流  - 20/2/13(木) 13:36 -
  
ダクト、空気調和機用の単位は『m』です。
送風機用は『組』での拾いとなりますが、空調機等への接続用は
接続ダクト寸法の周長となります。
引用あり
パスワード

20153) Re:たわみ継手の積算について
 パスファインダー  - 20/2/13(木) 15:33 -
  
さくら様

具体的な計算方法をご教授頂きまして、大変ありがとうございました。
公共建築工事積算標準でも確認して理解することができました。
引用あり
パスワード

20154) Re:たわみ継手の積算について
 パスファインダー  - 20/2/13(木) 15:47 -
  
上昇気流様

ご教授頂きまして、ありがとうございます。

>ダクト、空気調和機用の単位は『m』です。
>送風機用は『組』での拾いとなりますが、空調機等への接続用は
>接続ダクト寸法の周長となります。

空気調和機の中に送風機も含まれると思っておりましたので、どのようにすれば良いか悩んでおりましたが、送風機以外の空調機等の時に適用すればよいですね。また、周長の意味も分からなかったのですが、理解することができました。
引用あり
パスワード