20147) ラインポンプの1次2次圧力について
 かっちゃん  - 20/2/13(木) 8:42 -
  
基礎的な質問です。ご教授をお願い致します。空調の暖房用に、温水をラインポンプで循環しています。(密閉回路です。)このラインポンプの1次側(入口側)の圧力が0.1Mpa,2次側(出口側)の圧力が0.2Mpaとなっています。この配管系統の損失水頭20mHと言う事で良いのでしょうか?それとも、1次側が0.1Mpaと言う事なので、0.2−0.1=0.1Mpa(10mH)と言う事になるのでしょうか?それとも又別の考え方があるのでしょうか?よくわかりません。皆様のお知恵をお聞かせ下さい。
引用あり
パスワード

20157) Re:ラインポンプの1次2次圧力について
 masa E-MAIL  - 20/2/13(木) 23:53 -
  
ポンプの背圧が0.1MPaで、吐出圧が0.2MPaですから、ポンプ揚程は、0.2-0.1=0.1MPaとなります。
密閉回路なので、最大損失経路の配管損失+空調機コイル損失+制御弁損失(全開時)<0.1MPaと言う事になります。
ポンプ揚程は、余裕を見ている場合もあるので、最大損失経路の配管損失+空調機コイル損失+制御弁損失(全開時)と同じにならない場合もあります。
引用あり
パスワード

20164) Re:ラインポンプの1次2次圧力について
 かっちゃん  - 20/2/14(金) 10:15 -
  
masaさん、有難うございました。大変に勉強になりました。