| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
100 / 152 ツリー ←次へ | 前へ→

20147) ラインポンプの1次2次圧力について かっちゃん 20/2/13(木) 8:42

20157) Re:ラインポンプの1次2次圧力について masa 20/2/13(木) 23:53
20164) Re:ラインポンプの1次2次圧力について かっちゃん 20/2/14(金) 10:15

20157) Re:ラインポンプの1次2次圧力について
 masa E-MAIL  - 20/2/13(木) 23:53 -
  
ポンプの背圧が0.1MPaで、吐出圧が0.2MPaですから、ポンプ揚程は、0.2-0.1=0.1MPaとなります。
密閉回路なので、最大損失経路の配管損失+空調機コイル損失+制御弁損失(全開時)<0.1MPaと言う事になります。
ポンプ揚程は、余裕を見ている場合もあるので、最大損失経路の配管損失+空調機コイル損失+制御弁損失(全開時)と同じにならない場合もあります。
引用あり
パスワード

20164) Re:ラインポンプの1次2次圧力について
 かっちゃん  - 20/2/14(金) 10:15 -
  
masaさん、有難うございました。大変に勉強になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
100 / 152 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free