20210) ドレン管の管径 the.lah 20/2/27(木) 19:57
20211) Re:ドレン管の管径 masa 20/2/27(木) 22:16
20212) Re:ドレン管の管径 the.lah 20/3/1(日) 23:54

20210) ドレン管の管径
 the.lah  - 20/2/27(木) 19:57 -
  
初めての投稿です。
ドレン管の選定をしているのですが、過去の投稿に

空調ドレンの計算
 L = qL/539.4
ここに、L :空調ドレン排出量 [Kg/h]
    qL:空調潜熱負荷   [Kcal/h]
ドレン管の管径は、上記の排出量に基づき、半満流・配管勾配1/100にて排出出来る口径を選定すれば好い。

との投稿があったのですがこのL = qL/539.4の式についての根拠または何を参照にしているのかわかる方いましたら教えてください。
引用あり
パスワード

20211) Re:ドレン管の管径
 masa E-MAIL  - 20/2/27(木) 22:16 -
  
qLは、湿り空気が含んでいる水蒸気の熱量なので、凝縮熱(水の場合は、蒸発熱と同じ)分を冷却すれば、水蒸気はドレン水として水に変化します。
539.4Kcal/kg(文献によって、数値は多少違う場合があります)が凝縮熱なので、湿り空気のqLを539.4で割れば、ドレン水量が、kg/h→L/hで表示できます。
なお、ドレン管サイズは、排水管接手のサイズや、ゴミのつまりなどを考慮した、質問文に書かれている以外の選定基準もあります。
引用あり
パスワード

20212) Re:ドレン管の管径
 the.lah  - 20/3/1(日) 23:54 -
  
なるほど、理解いたしました。
ありがとうございます。