20244) エスロンダクトE管施工方法 ミマツ 20/3/25(水) 9:40
20249) Re:エスロンダクトE管施工方法 さくら 20/3/26(木) 10:26

20244) エスロンダクトE管施工方法
 ミマツ  - 20/3/25(水) 9:40 -
  
積水 ダクト管E管の施工方法ですが、メーカー確認した所継手スリーブ、フランジ方式とも接続は塩ビ溶接で行うように言われました。
ただ、元請の機械屋さんや他社設備業者に聞くと接着接続で通常行っていると聞いたのですが、だれか詳しい方教えてください。
お願いいたします。
引用あり
パスワード

20249) Re:エスロンダクトE管施工方法
 さくら  - 20/3/26(木) 10:26 -
  
メーカーに再度問い合わせをしてみてください。

施行要領書があると思いますので、それをもらってください。

一般的には、接着接続となります。元請さんと相談してください。

塩ビ溶接もないことではありませんが、プラント関係ではないでしょうか。

以上参考までに。