20285) エコキュート室外機配管について(ポリブデン) 小林 20/4/15(水) 14:45

20286) Re:エコキュート室外機配管について(ポリブ... LA 20/4/16(木) 8:47

20286) Re:エコキュート室外機配管について(ポリブデン)
 LA  - 20/4/16(木) 8:47 -
  
ポリブデン管は
基本エコキュート→室外機の連絡配管には
使用不可だと思いましたが…

漏水の原因が
何かにもよりますが

設置してかなり年数が経っているという事であれば、
連絡配管用に適合するアルミ複合ポリエチレン管にするなり
予防保全するべきだと思います。