| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
65 / 152 ツリー ←次へ | 前へ→

20378) 埋設エフレックス管ケーブル敷設について けんしろう 20/5/21(木) 22:24

20393) Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について けんしろう 20/5/23(土) 13:35

20393) Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について
 けんしろう  - 20/5/23(土) 13:35 -
  
ご教示頂き誠にありがとうございます。
埋設Fレックス管路途中にはハンドホール1孔があり中継されています。
距離は電気室40-50m程です。
1本のFレックス管路に通したい幹線ケーブルは、低圧電灯コンセントCVTケーブル14sq(1Φ3W)、低圧動力CVTケーブル38-60sq(3φ3w)の2条になります。
負荷電流はテーブル許容電流以下で想定しています。
※公共工事ですと電灯と動力ケーブルは、電灯側に電磁誘導やノイズの影響があるので別管路にするよう指示があるようなんですが、法的には特にそこまでする必要はないのでしょう
か?
※1本のFレックス管路にCVTケーブル2条(電灯•動力)した場合の電流低減率、また敷設条問題ないか等、内線基準、電気設備技術基準、計算式をご教示頂きたくお願い致します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
65 / 152 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free