20382) 浄化槽の算定について ゆう 20/5/22(金) 16:23
20388) Re:浄化槽の算定について masa 20/5/22(金) 22:26
20394) Re:浄化槽の算定について ゆう 20/5/24(日) 1:18
20395) Re:浄化槽の算定について masa 20/5/24(日) 1:30
20396) Re:浄化槽の算定について ゆう 20/5/24(日) 1:59

20382) 浄化槽の算定について
 ゆう  - 20/5/22(金) 16:23 -
  
浄化槽の算定についてですが、
プレハブの建物は算定に入れるのでしょうか?
確認申請で出されていないプレハブの場合は、
見込まなくて良いのでしょうか?
引用あり
パスワード

20388) Re:浄化槽の算定について
 masa E-MAIL  - 20/5/22(金) 22:26 -
  
プレハブの建築物がどのような用途かで違ってきます。
基本的には、建築物の用途が生じている、一定規模の建築物であれば、プレハブであっても、建築確認申請対象です。
小規模の物置などの場合は、申請対象から外れる場合もあります。
居室などの用途の場合は、加算する必要がありますが、通常は居室であれば、申請対象です。
浄化槽は、建築確認の審査対象ですよね?
人槽及び、処理水量の選定に必要な計算式は、建物用途により異なるので、建築指導課、確認審査機関などに相談する必要があります。
引用あり
パスワード

20394) Re:浄化槽の算定について
 ゆう  - 20/5/24(日) 1:18 -
  
masa様回答ありがとうございます。
既存の建物ですが、プレハブが後から追加で建てられていて、
確認申請は出されていないようです。
本来は一定規模なら確認申請が必要なのですね。

浄化槽は取替で、確認申請は出さない予定です。
保健所には申請するのですが、このような場合、
プレハブについては、浄化槽の算定に入れるので
しょうか?
引用あり
パスワード

20395) Re:浄化槽の算定について
 masa E-MAIL  - 20/5/24(日) 1:30 -
  
増築されたプレハブの使用用途によります。
居室用途が無ければ、当初建築物のままで良いかもしれませんが、保健所に相談してみてください。
浄化槽については、処理対象人員などは、建築主事もしくは、確認審査機関で確認する必要があるので、保健所からは、建築指導課に相談するように指導される可能性もあります。
1敷地に複数建物がある場合でも、浄化槽は建築物用途が不可分の場合は、1基しか設置できず、処理対象人員などは、複数建物を合算する必要があります。
引用あり
パスワード

20396) Re:浄化槽の算定について
 ゆう  - 20/5/24(日) 1:59 -
  
masa様いろいろ教えていただきありがとうございます。
保健所で相談します。
本当に助かりました。
引用あり