20482) 置床式の便所について nobuo 20/6/18(木) 0:48

20490) Re:置床式の便所について masa 20/6/19(金) 1:55
20491) Re:置床式の便所について nobuo 20/6/19(金) 6:42
20500) Re:置床式の便所について 12BY7A 20/6/21(日) 22:35

20490) Re:置床式の便所について
 masa E-MAIL  - 20/6/19(金) 1:55 -
  
一般的には、ループ通気方式であっても、床下有効スペースが350程度あれば、配管自体は可能です。(横引きがあまりにも長い場合は、それ以上必要な場合もあります)
保育園の場合は、和風便器は使用しないと思うので、これで大丈夫なはずですが、幼児用大便器で、トラップが床下に付く器具があります。
こちらの場合は、トラップの高さ分加算する必要があります。
この場合は、200〜250程度高さが増えるので、全てスラブ上で配管するならば、上げ床は500〜600程度必要な場合があります。
引用あり
パスワード

20491) Re:置床式の便所について
 nobuo  - 20/6/19(金) 6:42 -
  
masa様

コメントありがとうございます。いつも参考にさせて頂いてます。

350H・・・。普通の便所だと思いますので、自分の床下配管の検討が間違っているかもしれません。再度納まり検討してみます。

いつもトイレは大概がピットだったので、1000〜1500あるので、あまり納まりを気にしていませんでした。

幼児用便器の仕様も確認してみます。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

20500) Re:置床式の便所について
 12BY7A  - 20/6/21(日) 22:35 -
  
こんばんは

どうしても通気の取り出し分の高さが取れない場合、思い切って横管を太くして、内部に空気層を残すようにすると、通気横走りがいらなくなる可能性もあります。どこも満水にならないし暴れない条件ですが。あとは取り出しやすいところから通気を出す。
邪道なのはわかっているのですが、教科書通りではダメなパターンでの逃げ方です。

一つの案です。ご検討ください。
引用あり
パスワード