| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
47 / 152 ツリー ←次へ | 前へ→

20482) 置床式の便所について nobuo 20/6/18(木) 0:48

20491) Re:置床式の便所について nobuo 20/6/19(金) 6:42
20500) Re:置床式の便所について 12BY7A 20/6/21(日) 22:35

20491) Re:置床式の便所について
 nobuo  - 20/6/19(金) 6:42 -
  
masa様

コメントありがとうございます。いつも参考にさせて頂いてます。

350H・・・。普通の便所だと思いますので、自分の床下配管の検討が間違っているかもしれません。再度納まり検討してみます。

いつもトイレは大概がピットだったので、1000〜1500あるので、あまり納まりを気にしていませんでした。

幼児用便器の仕様も確認してみます。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

20500) Re:置床式の便所について
 12BY7A  - 20/6/21(日) 22:35 -
  
こんばんは

どうしても通気の取り出し分の高さが取れない場合、思い切って横管を太くして、内部に空気層を残すようにすると、通気横走りがいらなくなる可能性もあります。どこも満水にならないし暴れない条件ですが。あとは取り出しやすいところから通気を出す。
邪道なのはわかっているのですが、教科書通りではダメなパターンでの逃げ方です。

一つの案です。ご検討ください。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
47 / 152 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free