| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 149 ツリー ←次へ | 前へ→

20486) 増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か ドット 20/6/18(木) 15:20
20487) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 20/6/18(木) 17:02
20505) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 11:23
20507) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 20/6/23(火) 13:02
20509) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 17:21
20514) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 20/6/24(水) 8:11
20488) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... おば嬢 20/6/18(木) 18:36
20506) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 11:30
20489) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... masa 20/6/18(木) 22:02
20508) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... ドット 20/6/23(火) 17:11
20498) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できる... 管理人(Yoh) 20/6/21(日) 12:21

20486) 増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 ドット  - 20/6/18(木) 15:20 -
  
都内に8階建ての共同住宅を設計しております。
各階廊下に共用水栓を設置したいのですが
増圧ポンプの二次側に設置するメーターを
1階に設置することはできるのでしょうか。

というのも、以前、埼玉県の4階建共同住宅で
増圧を介した量水器を1階に設置していたのですが
量水器を介することで(?)減圧してしまうため
1階にはおけないという話を業者さんから伺い
メーターを1階から最上階(水栓がある)に変更した経緯があるためです。
(私が勉強不足で、現場では対応いただけてただけなのかもわかりません。。。)

埼玉県でうけた指摘が一般的と考えてよいのか
何か工夫することで1階におくことも可能なのか
増圧後の共用メーターの位置についてアドバイス頂ければ幸いです。
言葉足らずな部分があればご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

20487) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
   - 20/6/18(木) 17:02 -
  
水道事業者いわゆる水道局ごとに給水基準があります。

したがってその基準に従ってください。一律ではありません。

これが当たりまえだです。

当該地区の給水基準を確認するか、公認業者への確認をお勧めします。

以上、参考までに。
引用あり
パスワード

20488) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 おば嬢  - 20/6/18(木) 18:36 -
  
市によりますが、ネットで給排水規定を公開してますよ。探してみてはいかがでしょい?
引用あり
パスワード

20489) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 masa E-MAIL  - 20/6/18(木) 22:02 -
  
4階の給水点と量水器の落差はどの程度でしょうか?
増圧給水ポンプを使用する場合、量水器保護の為に、減圧弁を設置する必要があるかどうかはわかりませんが、高置タンク方式の場合で、高置タンクからの落差の大きい低層階においては、減圧弁を設置する場合がありました。(これは、ウォーターハンマー防止の為で、量水器保護の為では無いと思います)
質問文に書かれているような、量水器で減圧される場合があったとしても、それほどの損失では無いと思います。(通常の使用範囲であれば、量水器の損失水頭は、1mAq→9.8kPa程度)
通常の設計水圧は、0.2MPa→200kPaなので、量水器の圧力損失は問題になりません。
一般的な共同住宅であれば、階高は、3〜3.5m程度でしょう。
4階の給水点と1階の量水器の落差は、(3.5×3)+1.5=12m程度のはずです。
落差による圧力差は、12mAq→117.6kPaです。
これに、量水器の圧力損失を加えても、117.6+9.8=127.4kPa、量水器の直前の圧力=200kPaとすれば、残圧は200−127.4=72.6kPaです。
ここから、配管及び接手、バルブの圧力損失を除いたものが、水栓にかかる水圧となります。
なお、ここまでの計算では、減圧弁などを付けていないので、量水器の位置は無関係です。
問題なのは、減圧弁をつけた場合ですが、減圧弁が必ず量水器の前に付くのであれば、量水器の位置は、給水点と同じ高さの方が、給水点の残圧は大きくなります。
したがって、設計対象の共同住宅の水道事業者の技術基準として、量水器の前に減圧弁を設置する必要があるか、また、減圧弁の設定圧力がいくらかが問題になると思います。
水理計算上、どうなるかを、水道事業者の技術基準どおりに施工した場合で検討する必要があります。
引用あり
パスワード

20498) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 管理人(Yoh)  - 20/6/21(日) 12:21 -
  
> ドット さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

20505) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 ドット  - 20/6/23(火) 11:23 -
  
鑑様

ご返信いただきありがとうございます。
水道局の給水基準には減圧弁の有無が書かれているのでしょうか?
技術指針は手元にあるのですがそれらしい記述を見つけられずにいます。
給水基準というのは別のものでしょうか?

業者に話を伺えれば早いのですが都内に知った業者がおらず、
みなさまの経験談を聞かせていただけたらと思いました。
引用あり
パスワード

20506) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 ドット  - 20/6/23(火) 11:30 -
  
おば嬢様

ご返信いただきありがとうございます。
技術指針は手元にございます。
ただ、恥ずかしながら今回ご相談させていただいた内容についての
記述が見つけられずこちらへ参った次第です。。
引用あり
パスワード

20507) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
   - 20/6/23(火) 13:02 -
  
都庁の相談・案内窓口にありますお問い合わせへ電話し見てください。

給水基準という名称とは違うかもしれませんが、設計基準のことです。

指定給水装置工事事業者工事施行要領(令和2年4月版)あたりではないでしょうか。

まずこちらを熟読されてはいかがでしょうか。

減圧弁の件については、不案内です。

問い合わせ先:給水部給水課 電話:03-5320-6431とあります。

参考までに
引用あり
パスワード

20508) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 ドット  - 20/6/23(火) 17:11 -
  
masa様

ご丁寧な返信をいただきありがとうございます。
給水点と量水器の落差は11m程度でしたので推測いただいたとおりでした。
減圧弁の設定圧力というのも通常、技術基準に記載あるものなのでしょうか。無知ですみません。
今見ているものと違う資料もありそうなので調べてみようと思います。
お時間を割いていただき大変感謝いたします。
引用あり
パスワード

20509) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
 ドット  - 20/6/23(火) 17:21 -
  
鑑様

連絡先まで教えていただきありがとうございます。
一度、区の給水事務所?へは電話してみたのですが
説明が下手なせいか、あまり有力な情報を得られず。。
教えていただいた給水課へも連絡してみようと思います。
文献の情報もありがとうございます。調べてみます。
引用あり
パスワード

20514) Re:増圧後の共用メーターを1階に設置できるのか否か
   - 20/6/24(水) 8:11 -
  
各住戸のメーターはどこに置くのですか。

基準を読む限り、別系統で散水などを設けることができると思いますので、基準を

精読してください。

電話での問い合わせでもいいと思いますが、必ずスケッチを相手側に示して議事録

の作成を忘れないでください。

一番いいのは、伺うことです。

以上、参考まで。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 149 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free