20542) LANケーブルの認証試験
 ふーちゃん  - 20/7/6(月) 17:18 -
  
初めて書き込ませていただきます。
電気設備の施工管理を生業にしております。

題名に記載しました、LANケーブルの認証試験に関しましてご質問させていただきたいです。
現在小生が担当させていただいている案件で、Cat6aを用いた10GBASE-TとCat5eを用いた1000BASE-TのLAN配線があります。
上記2種類の構成は

1.センターハブ---Cat6a---フロアハブ 両端ともRJ-45端子による成端

2.フロアハブ---Cat5e---モジュラジャック(1000BASE-T対応)
   フロアハブ側RJ-45 モジュラジャックはパナのぐっとす情報ジャック
で考えております。
施工条件として、

・敷設ルートはセンターハブ〜天井裏〜フロアハブ〜天井裏〜情報モジュラジャック

・テストはフルークテスターを用いて行う。

となっております。
これらの条件を合わせて上で
1)Cat6a 10GBASE-Tの認証試験はE2E試験?DAC試験?どちらで行うべきでしょうか?
2)Cat5e 1000BASE-Tの認証試験はMPTL試験でよいのでしょうか?

いかんせん弱電に対して苦手意識があり、あまり理解できておらず正解がどれか皆目見当もつきません。

何卒お力添え頂けるとありがたいです。
引用あり
パスワード

20543) Re:LANケーブルの認証試験
 LA  - 20/7/7(火) 8:47 -
  
工事の依頼主は
どちらになりますでしょうか?

1)に関してはE2Eでも宜しいと思いますが
設計監理者や工事依頼主の了承が必要かと思慮します。

2)に関しても同様かと存じます。

ただ、試験に際して通常は
ケーブルの試験成績書・機器の校正証書・トレーサビリティチャートの
提出も必要です。

10GBASE-T測定器は確度レベルW・500Mhz対応の測定器を使用して下さい。
引用あり
パスワード

20547) Re:LANケーブルの認証試験
 ふーちゃん  - 20/7/8(水) 12:18 -
  
早速のご教示ありがとうございます!

客先は民間でお施主様です。

双方E2Eで良いのですね、ありがとうございます
お施主様に試験方法の要領を提出してご判断頂きます。

成績書、機器の校正試験成績、トレーサビリティは準備しております!

測定器はフルークテスターの10GBASEが測定可能なものをレンタルしました。

ありがとうございました。