| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
48 / 141 ツリー ←次へ | 前へ→

20597) 静圧について質問です。 友太郎 20/7/28(火) 9:46 [添付]
20604) Re:静圧について質問です。 GG 20/7/30(木) 9:05
20605) Re:静圧について質問です。 GG 20/7/30(木) 9:07
20606) Re:静圧について質問です。 友太郎 20/7/30(木) 16:08

20597) 静圧について質問です。
 友太郎  - 20/7/28(火) 9:46 -
  
静圧計算の件で 皆様のご意見をいただきたく投稿しました。
添付のようにOA FANから空調機の吸い込み側に接続された場合

OA FANの静圧計算は`A`と`B`のうちどちらからでしょうか?

どなたかご教授下さる様お願いします。

添付画像
【質問.jpg : 23.5KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 質問.jpg
・サイズ : 23.5KB

20604) Re:静圧について質問です。
 GG  - 20/7/30(木) 9:05 -
  
Ⓐの部分でいいです。
ⒷからⒶを引いた部分が、空調機の
受持ちに、なります。
空調機には、ファンが、ついているものとの
前提です。
空調機には、装置抵抗分と吹き出し迄の
静圧損失が、掛かりますのでその合算分が
必要になりますが、空調機には、
普通機外静圧という表示がなされています。
引用あり
パスワード

20605) Re:静圧について質問です。
 GG  - 20/7/30(木) 9:07 -
  
文字バケしています。
A-Bを引いたものです。
引用あり
パスワード

20606) Re:静圧について質問です。
 友太郎  - 20/7/30(木) 16:08 -
  
GG様

ご説明ありがとうございます。
空調機の仕様書を確認しました。
おっしゃるとおり機外静圧の情報も確認できました。

今後ともご指導頂けましたら幸いです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
48 / 141 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free