| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
366 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→

20611) 厨房タイプによる給気量について質問があります。 友太郎 20/7/31(金) 16:07 [添付]

20625) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/6(木) 9:48
20626) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/6(木) 18:49
20630) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:15
20632) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 水道屋の社長 20/8/7(金) 13:27
20633) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 16:07
20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 12BY7A 20/8/6(木) 20:11 [添付]
20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:28

20625) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 友太郎  - 20/8/6(木) 9:48 -
  
水道屋の社長様


詳しく教えていただきありがとうございます。
圧力仮定法自体あまり詳しくわかりませんが、調べてみます。

今後ともご指導頂けましたら幸いです。
引用あり
パスワード

20626) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 水道屋の社長  - 20/8/6(木) 18:49 -
  
絶版ですが、次の書籍では図解放による手計算事例があります。

 ・建築換気設計 石原正雄  朝倉書店

検証したい事例は圧力接点数が少ないため、計算は可能だと思います。
引用あり
パスワード

20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 12BY7A  - 20/8/6(木) 20:11 -
  
こんばんは 暑いですね(熱いかな)

電気回路で書くとこんな感じになるのではないですか?

電気と違って1次関数ではなく、2次や3次(送風機は5次位)の回帰式を作る必要がありますが、エクセルで繰り返し計算していくとバランスが取れる値が出てきます。

全部に送風機入れましたが、不要なものは抜いてください。
ひとまず客室を大気圧とすれば、雰囲気が出て、後は繰り返しでやっていくしかないかと思います。A列に厨房の気圧入れて、行をいっぱいで。

回帰が面倒ですので、多次元式の回帰で探してみてください。3次位はグラフの近似式で十分です。
PQ曲線を読んでエクセルに入れてグラフ化して、回帰式と重ねると結構な精度で出せますよ。

解放は、PAの抵抗が極端に小さくなる。0でも良いのかもしれません。

全体は完全密閉としていますが。必要であれば回路数増やしてください。
参考になりますか?

ん、SAは客室-厨房間になるのかな? 空調苦手なので間違っていたらごめんなさい。
エクセルを添付できれば便利なんですが、危険ですよね。

添付画像
【換気.jpg : 159.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 換気.jpg
・サイズ : 159.7KB

20630) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 友太郎  - 20/8/7(金) 9:15 -
  
水道屋の社長様

おはようございます!!


ネットで検索してみましたが得ることができる方法がないですね...
手計算事例ですとまねして真似してみることは可能かなと思いましたが、、
残念です。でもお答えいただきありがとうございます。

今後ともご指導頂けましたら幸いです。
引用あり
パスワード

20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 友太郎  - 20/8/7(金) 9:28 -
  
12BY7A様

おはようございます!!
コメントいただいた内容を自分が理解があれば大変助かりますと思いますが、
単純な計算ではできない事ですね、、

自分にはハードルが高い内容ですね...本当に申し訳ありません。

しかしながら答えてくれてありがとうございます。
引用あり
パスワード

20632) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 水道屋の社長  - 20/8/7(金) 13:27 -
  
国会図書館にはあると思います。また、近くに工学部建築系のある大学図書館にある可能性はあります。最寄りの図書館に国会図書館や大学図書館から取り寄せてもらうことも可能です。

昭和44年出版の書籍ですので絶版となっていますが、豊富な計算事例と手計算で図解法で計算できるので試して頂きたいです。

書籍の内容を手計算で身に着けて、それをエクセルで図解法のように入れ子で収束計算みたく実施するのも良いかもしれません。ソルバー機能を使えば楽ですが、自分が理解しやすい方法で良いと感じます。

計算事例では、多数室の襖隙間特性や、温度差換気で煙突とベンチレーターを備えた計算事例など、実務に役立つような内容があります。
これらを身に着ければ、議題のような計算も可能だと思います。

ただ、ファンのPQ曲線の事例はありませんでした。
定風量として扱っても良いかもしれません。
或いは一次式だけに大雑把にしても良いかもしれません。
一般的には3次程度までの多項式近似曲線としますが。

参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード

20633) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 友太郎  - 20/8/7(金) 16:07 -
  
水道屋の社長様

お世話になっております。
国会図書館の件誠にありがとうございます。


まずは計算式の理解からエクセルの使い方など
やるべき事が沢山で幸があります(涙)

なかなかうまく行かないとは思いますが、
頑張ります。

暑い日が続きますが、体調を崩されませんようご自愛ください。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
366 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free