| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
367 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

20638) 省エネ検査時に準備すべき書類について かいぴー 20/8/18(火) 1:02

20654) Re:省エネ検査時に準備すべき書類について 設監爺 20/8/24(月) 14:18

20654) Re:省エネ検査時に準備すべき書類について
 設監爺  - 20/8/24(月) 14:18 -
  
今年、モデル建物入力法を2件、標準入力法を1件機械設備審査対応したものです。@担当されている建物の審査はモデルか標準のいずれでしょか?
A申請時(または軽微変更申請)の届け出書類は設計者から受領されてますか?
B受領されている場合、入力シートを確認し熱源、空調、換気、。。で対象機器を確認されてますか?
C対象機器にJIS規格。自己適合宣言署など確認する準備はできていますか?
D対象機器のJIS規格.自己適合宣言を含んだ仕様書(製作図)を揃えてください。
E添付監理報告書の項目ごとに仕様書一覧表を作成し、仕様書を集めると審査時に有効です。
この審査が受からないと受領されませんので十分な準備が必要です。

BCJの例ですは
https://www.bcj.or.jp/inspection/confirm/confirm02/
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)    
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
367 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free