| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
360 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→

20667) 新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 かっちゃん 20/9/1(火) 16:35 [添付]

20693) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ... かっちゃん 20/9/21(月) 12:16 [添付]
20694) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ... GG 20/9/22(火) 8:45
20695) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ... かっちゃん 20/9/22(火) 9:38

20693) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
 かっちゃん  - 20/9/21(月) 12:16 -
  
GG様

ご苦労様です。その後、管路の抵抗曲線を描いてみました。(添付資料を参照下さい。)y=ax^2の定数aは、どの様な値なのでしょうか?わからないので、a=1で抵抗曲線を描いてみましたが、抵抗曲線が極端に立った形になり、ポンプの運転点をみると、殆ど水が流れていない状態になりました。考え方がちがうのでしょうか?

添付画像
【管路の抵抗曲線.jpg : 115.8KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 管路の抵抗曲線.jpg
・サイズ : 115.8KB

20694) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
 GG  - 20/9/22(火) 8:45 -
  
Aの値は、下記のように考えます。
まずその配管系に流れる抵抗計算をします。
仮に流量を500L/mとしてその計算結果が、
圧力損失10mとするとそれは、下式で表せます。

Y=AX^2 10=A*500^2 A=10/500^2 A=10/250000
A=0.00004

これが、この配管系の2次曲線の固有の傾きになります
この式に、100,200,300,400,600と入れてプロットすれば
2次曲線が描けます
この曲線とポンプの性能曲線との交点が、運転ポイントとなります。
この抵抗曲線は、例えば、バルブなどを絞ると
大きく変わります。
この配管系の固有のものと考えてください。
引用あり
パスワード

20695) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
 かっちゃん  - 20/9/22(火) 9:38 -
  
GG様

ご回答、ありがとうございます。再度確認をしてみます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
360 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free