|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
349 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20710) 配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
20/10/8(木) 21:07
20711) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
響
20/10/8(木) 23:47
20712) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
銀河
20/10/9(金) 7:58
20717) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
20/10/10(土) 0:37
20718) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
銀河
20/10/10(土) 7:51
20719) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
20/10/13(火) 11:26
20716) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
20/10/10(土) 0:36
20711) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
響
- 20/10/8(木) 23:47 -
メーカーが、仕様書でピット内でも接続可能だと明言している製品なら、
ピット内で接続する事は不可能では無い筈です。
ただし、事前に物理的な納まりを検証された方が良いように思います。
ピットの蓋が閉まらなくなったり、強引に押し込んで接続部に変な張力が
掛かってトラブルを起こしたら、元も子も有りません。
引用あり
パスワード
20712) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
銀河
- 20/10/9(金) 7:58 -
技術的な問題は、製品やスペースなど解決しますが、
監督官や主任技術者などが、ダメと言えばダメです。理屈ではありません。
施工仕様や手順書、検査結果の報告などを出せる用意が必要です。
承諾を得ましょう。
この掲示板より、電気の専門の掲示板のほうがアドバイスをうけやすいでしょう。
引用あり
パスワード
20716) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
- 20/10/10(土) 0:36 -
早速のご返答ありがとうございます。
納まり検証してみます。
大変貴重なご意見ありがとうございました。
引用あり
パスワード
20717) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
- 20/10/10(土) 0:37 -
早速のご返答ありがとうございます。
承諾、資料等検討してみます。
電気専門があるのですね。
調べてみます。
大変貴重なご意見ありがとうございました。
引用あり
パスワード
20718) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
銀河
- 20/10/10(土) 7:51 -
高圧の電気工事とはすこしジャンルが違いますが、
高圧にも詳しい方々がおります。
下記のワードで検索すればすぐ見つかると思います。
「FA屋の会議室(質問はこちらで)」
本来はFA系の掲示板なのですが、設備の方も参考になると思います。
引用あり
パスワード
20719) Re:配線ピット内 高圧ケーブル ジョイント
昭親
- 20/10/13(火) 11:26 -
大変貴重な情報ありがとうございます!
行ってみます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
349 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free