| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
352 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→

20728) 寒冷地(北海道)の外気温度補正値 daiko 20/10/14(水) 18:17
20730) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値 おっちゃん 20/10/15(木) 10:16
20731) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値 daiko 20/10/15(木) 10:30

20728) 寒冷地(北海道)の外気温度補正値
 daiko  - 20/10/14(水) 18:17 -
  
寒冷地タイプのパッケージエアコン選定プロセスで外気温度による補正をしますが
茶本(建築設備設計基準)の図表は寒冷地温度に対応していません。
補正値を求める図表はどこのものを使用していますか?

教えて下さい。
引用あり
パスワード

20730) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値
 おっちゃん  - 20/10/15(木) 10:16 -
  
daikoさん、おはようございます。

茶本ですとWB:-8℃までしか掲載されていませんね。
DB:-15℃ RH:70% ですとWB:-16℃程度になると思います。

そこまで低外気温になると暖房効率も下がるので
対応機種を製造しているメーカーに確認すると良いかと思います。

当然、デフロスト間隔も確認する必要がありますし

低温・積雪地帯ですと、積雪深から室外機設置高の検討
室外機吸排気部へのフード設置、汚泥処理施設であれば
腐食性ガスの影響はないか?(耐塩・重耐塩?)等の検討が
必要かと思います
引用あり
パスワード

20731) Re:寒冷地(北海道)の外気温度補正値
 daiko  - 20/10/15(木) 10:30 -
  
おっちゃん 様

たびたびのアドバイスに感謝致します。
大変助かりました。
有難うございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
352 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free