20729) 中央式給湯の循環ポンプ取付位置について tak 20/10/15(木) 10:12

20732) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について LA 20/10/15(木) 14:28
20733) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について tak 20/10/15(木) 15:51

20732) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について
 LA  - 20/10/15(木) 14:28 -
  
私見ですが

考え方として、
往側に循環ポンプを取付されているという事であれば、
建物に付帯する給湯設備の全負荷分を
考慮したポンプが、現在設置されていると推察します。

通常、循環ポンプの考え方は
給湯管内からの熱損失による温度低下を防止にする為に
循環させている物ですので、
その理屈から言えば、還管に設置したほうが
負荷も少なく済み、ポンプも過大にならないメリットがあります。

ただし、建物が高層である場合、
静水頭の低い最上階での圧力を確保する為に、
そのように設置している可能性もあります。

このような状況であれば、
建物の特性を考慮して、あえて往管に設置している場合も
ありますので、注意が必要です。
引用あり
パスワード

20733) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について
 tak  - 20/10/15(木) 15:51 -
  
ご回答ありがとうございます。
7階縦の建物で貯湯タンク経由にお湯を使用する階は
2階・3階のみとなります。

>考え方として、
>往側に循環ポンプを取付されているという事であれば、
>建物に付帯する給湯設備の全負荷分を
>考慮したポンプが、現在設置されていると推察します。

このような考え方もあると勉強になりました。
それを踏まえて元施工に確認していきたいと思います。

ありがとうございました。