|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
23 / 142 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20741) モデル建物法
パイレン
20/10/20(火) 10:27
20741) モデル建物法
パイレン
- 20/10/20(火) 10:27 -
お世話になります。
今、モデル建物法の練習をしています。
しかしながら、エラーが出て、
入力シートから算出された入力値
ME-AC12 熱源効率(冷房、一次エネルギー換算)が10.00を超えています。10.00以下の値を入力してください。
とのこと。
どういう意味なのでしょうか?
どなたか、ご教授願います。
ちなみに、空調機の内容はあっています。
空調機を消すと、エラーが消えます。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
23 / 142 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free