| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
348 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

20746) 防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき ましもん 20/10/29(木) 18:11
20749) Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通... masa 20/11/1(日) 13:15
20751) Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通... ましもん 20/11/5(木) 15:24
20750) Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通... 管理人(Yoh) 20/11/5(木) 14:32

20746) 防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき
 ましもん  - 20/10/29(木) 18:11 -
  
低温用の冷媒配管(ゴム系の保温材現し)が、プレストレストコンクリート(PC版)を使った防火区画をします。

PC版のコンクリート部分の貫通部分だったら、因幡電工の耐火キャップ等を使った実績はあるのですが、問題は、親切に区画上部が鉄板(1.6mm以上)になっており、その鉄板に穴を開けて配管を通すことも出来ます。
(実際にコア抜きしない分安い・早い)


通過するのが、銅管や鉄管だけだったら、普通に鉄板を通してパテ等で塞げばよいのでしょうが、この場合、冷媒配管に20mm程度のゴム系保温材(エアロフレックス等)が巻かれているので、鉄板通過部はどのような処理にすればよいのでしょうか?

たとえば、鉄板通過の前後1mはエアロフレックスをやめてロックウール保温材にすれば、クリアしますか?
引用あり
パスワード

20749) Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき
 masa E-MAIL  - 20/11/1(日) 13:15 -
  
冷媒管・保温材料が共に耐火材として使用できる不燃材料であれば、防火区画貫通は可能です。(区画貫通部の両側1mの部分)
ただし、冷蔵用の冷媒管の場合は、ガス管の温度がかなり低いので、防湿が完全に出来ない場合は、ロックウール内部で内部結露が生じます。(内部結露が生じた場合は、極端に熱貫流抵抗が低下するので、どんどん結露が生じていきます)
不燃認定が取れている、アルミガラスクロスの防湿層付のものを使う必要があります。
国土交通大臣認定工法でも、耐火ボックスや耐火スリーブなどを利用するものなら、使用可能な物もあるかもしれません。(認定条件による)
引用あり
パスワード

20750) Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき
 管理人(Yoh)  - 20/11/5(木) 14:32 -
  
> ましもん さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

20751) Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき
 ましもん  - 20/11/5(木) 15:24 -
  
ご回答下さり有難うございました。
とても参考になりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
348 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free