20759) 免震継手の変位量について 樹脂派 20/11/12(木) 7:56

20765) Re:免震継手の変位量について 鮫丸 20/11/19(木) 17:40
20776) Re:免震継手の変位量について 樹脂派 20/11/23(月) 18:12
20785) Re:免震継手の変位量について まめっち 20/11/26(木) 15:16

20765) Re:免震継手の変位量について
 鮫丸  - 20/11/19(木) 17:40 -
  
免振量が 600mm 700mmかは 建築の仕様なのではないですか?

構造的に建物が地球と700mmズレるのですから、必然と設備側も

700mm免振にしないと免振量が確保できないのでは?

計算とか以前の問題だと思いますが。
引用あり
パスワード

20776) Re:免震継手の変位量について
 樹脂派  - 20/11/23(月) 18:12 -
  
ありがとうございます。
私の質問が悪かったです。
本当に700mmの変位対応が必要かをどう算出して
いるかを知りたかったのです。
そして、私で計算できるなら600mmでも
大丈夫ですとVE提案したかったのです。

指定されたものに対して、「承知しました」で設備設計を進めても
いいのですが、600mmの樹脂の免震継手が使えたら大きなCRが
できそうだったので。。
引用あり
パスワード

20785) Re:免震継手の変位量について
 まめっち  - 20/11/26(木) 15:16 -
  
総務の施設管理担当者です
私が建築に携わったときに設計者から教えていただいたのは、免震構造は変位量とその際のダンパー量や減衰量などを調整し、建物固有周期を調整する―と覚えています
確認申請の副本の構造計算書に変位量が明記されています
ただ…建築図で指定する変位量よりも設備図で指定する変位量が多いこともあります
設備設計者によっては建築的な変位量よりも万が一大きく変化しても壊れないように万全を期したい―との思いがあるのだと推察しています
構造計算書には各階の加速度も記載されていますので設備施工者にとても有用なのですが…なぜでしょうか、建築ゼネコンは情報の共有をされませんよね…
この程度の情報で心苦しいのですが参考になると幸いです
引用あり
パスワード