|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
337 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20759) 免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/12(木) 7:56
20777) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
20/11/23(月) 18:16
20777) Re:免震継手の変位量について
樹脂派
- 20/11/23(月) 18:16 -
ありがとうございます。
2つ使うというアイデアはなかったので
勉強になりました。
該当の継手が納まりの悪い継手で、
今回の現場のは使えそうにありませんが
今後のためにこんな使い方でokか、
特殊対応できるか相談してみようと思います。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
337 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free