| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
8 / 142 ツリー ←次へ | 前へ→

20763) 同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい? 齊藤 20/11/18(水) 16:43
20768) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に... きりん 20/11/20(金) 7:41
20778) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に... すずめ 20/11/24(火) 9:04
20779) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に... おばじょー 20/11/24(火) 10:34
20780) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に... ヤムウンセン 20/11/25(水) 16:42
20783) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に... 管理人(Yoh) 20/11/26(木) 12:24
20842) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に... よっちゃん2989 21/1/7(木) 18:57

20763) 同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 齊藤  - 20/11/18(水) 16:43 -
  
当施設では同階層にいくつかエアコンがありますが、
場所によって温度が変わっているので冷房が使われたり、暖房が使われたりしています。

小耳にはさんだのですが、同じ室外機に繋がっているエアコンで
片方は冷房、片方は暖房というように別々の運用を行うと
故障の原因になると聞きましたが、本当でしょうか。

具体的にどんな故障となるかもし、ご存じの方がいらっしゃいましたら
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

20768) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 きりん  - 20/11/20(金) 7:41 -
  
ほとんどの機器は冷房と暖房は同時に使用できません。
冷房暖房同時運転マルチエアコンと言うものがありますが、なかなか難しい機械です。
お勧め致しません。どうしても冷房暖房を使用したいのであれば、個々の機器に分割
(室外機単位)することをお勧めいたします。
引用あり
パスワード

20778) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 すずめ  - 20/11/24(火) 9:04 -
  
きりんさんのおっしゃる通り、エアコンは冷房・暖房が混在できないタイプ(冷暖切替)と混在できるタイプ(冷暖同時/冷暖フリー)があります。

冷暖切替の場合、そもそも冷房・暖房を混在して使用できないはずなので、何らかのエラーとなるか、冷房・暖房のいずれかを優先して運転していると思われます。
冷暖フリーの場合、当然混在を想定して機器を設計しているはずなので、特段故障の要因になるとは考えにくい(と思っています)

メーカーならデータの集積があるかもしれませんので直接問い合わせるか、あくまで現場に直接携わる人間相手としてこちらで聞きたいのかによりますが、
どちらにしても機器の型番を提示する必要があると思います。

参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード

20779) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 おばじょー  - 20/11/24(火) 10:34 -
  
おそらく、2系統以上で構成された部屋での話でしょう。

貸事務所なら、柱単位で仕切りを作り部屋を分割してますので、例えば南北は廊下から窓、東西は柱から柱の中で1スパン単位とみて、1室外機と複数の室内機を1スパンで設計してます。

それですと仮に1フロアで2系統に分かれていたら、片方の室外機は暖房で、片方の室外機は冷房はできます。
前にいた職場が冬場にそれをやって空調の意味がありませんでした。

これなら使用しても壊れませんが、悩みは空調費の無駄のみ、となります。
引用あり
パスワード

20780) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 ヤムウンセン  - 20/11/25(水) 16:42 -
  
その様な運用で故障するとは考えにくいです。
そもそも冷房または暖房の何れかしか運転出来ない機種であれば先押し優先で運転モードが決定されるだけかと。
引用あり
パスワード

20783) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 管理人(Yoh)  - 20/11/26(木) 12:24 -
  
> 齊藤 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

20842) Re:同じ室外機のエアコンで冷房、暖房同時に使ってよい?
 よっちゃん2989  - 21/1/7(木) 18:57 -
  
ぼくが設計した研究棟で、実験室ごとに冷房、暖房の切り替えができる「冷暖フリーパッケージエアコン」を使ったことがあります。非常に高額でした。特殊用途の建物でしか使えないくらい高額です。https://www.daikinaircon.com/vrv/vrv_rx/index.html
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
8 / 142 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free