20764) PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について いもしも 20/11/19(木) 15:56
20773) Re:PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について masa 20/11/22(日) 13:08
20775) Re:PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について いもしも 20/11/22(日) 15:05

20764) PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について
 いもしも  - 20/11/19(木) 15:56 -
  
工場内の防火区画に、Φ150のPVCダクトを貫通させたいのですが、
貫通処理に使える認定工法はありますでしょうか。
ダクトは空調用であり、設備の排気系統となります。

いくつかのメーカーに問い合わせてみたのですが、
塩ビ管の認定工法は衛生設備のみだったり、
口径が呼び径100までだったりと、使用出来るものが見つけられず困っております。

認定工法が無い場合、貫通部を金属ダクトに置き換えるか、
ワンサイズ上のさや管を区画壁から1,000mm伸ばし、
内部にダクトを通して隙間を断熱材で充填する などの方法になるのでしょうか。

不勉強で申し訳ありません。どなたかご教示頂きたく、
何卒宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

20773) Re:PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について
 masa E-MAIL  - 20/11/22(日) 13:08 -
  
建物用途が、特殊建築部に該当し、ダクトが不燃材料で無ければいけないと言う事ですね。
この場合は、そもそもPVCダクト自体が使用できないのですが、そちらは大丈夫なのでしょうか?(区画貫通部のみの問題ですか?)
区画貫通部だけの問題ならば、防火ダンパーと貫通部のみ鋼板1.5mm以上であれば問題ありません。
耐食性の問題がある場合は、高耐食性防火ダンパー(フッ素樹脂コーティング)、フッ素樹脂コーティング(鋼板1.6o又はステンレス1.5mm)短管ダクトなどで対応する事になります。
どうしても、PVCである必要がある場合は、防火区画の貫通を行わないで、延焼のおそれのない外壁に排気ダクトを出すしかありません。
昔は、耐火ダクトの大臣認定工法と言うのはあったのですが、建築基準法の38条が廃止になった時期に無効になってしまいました。(現在は新たに38条認定が復活したので、今後認定申請が行われる可能性はあります)
引用あり
パスワード

20775) Re:PVC丸ダクトの防火区画貫通処理について
 いもしも  - 20/11/22(日) 15:05 -
  
masa様
御回答頂きありがとうございます。
勉強になりました