|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
334 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
まこと
20/12/26(土) 12:51
20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャ...
ken2
21/1/8(金) 13:27
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
こてつ
21/1/10(日) 18:48
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
21/1/11(月) 12:50
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定
管理人(Yoh)
21/1/11(月) 14:11
20852) Re:失礼しました。
まこと
21/1/11(月) 19:18
20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
まこと
- 20/12/26(土) 12:51 -
恐れ入ります。
2点質問がございます。
1.ネットでは鋼間のスケジュールは多々ありますが
SUSでの計算方法が見当たりません。
同じように P=最大圧(Mpa)/許容応力(N/mm2)×1000で
出せると思っております。
SUS304や316の場合許容応力はどのように考えればよろしいのですか。
(JIS)
条件としまして流体 液体 20℃前後で使用します。
2.ポンプ吸込ヘッドの計算
こちらもネットで確認したところ、有効から必要での計算かと思います。
http://ebw.eng-book.com/heishin/PumpNPSH_availableNPSH_calculation.do?category=availableNPSH
にあります計算式で考えてよろしいでしょうか。
すいません教えてください。
引用あり
パスワード
20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
ken2
- 21/1/8(金) 13:27 -
SUS304及びSUS316の許容応力は、法令や仕様書の指定があればそれに従います。無ければ、JIS B 8265(圧力容器の構造−一般事項)の値を提案することが多いです。JIS G 3459(配管用ステンレス鋼鋼管)で、使用温度40℃以下の条件で、SUS304TP及びSUS316TPの場合: 規定最小引張強さ520N/mm2の約1/4の129N/mm2
引用あり
パスワード
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
こてつ
- 21/1/10(日) 18:48 -
SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。
【肉厚計算.jpg : 118.7KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 肉厚計算.jpg
・サイズ
: 118.7KB
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
- 21/1/11(月) 12:50 -
ご丁寧に表まで頂きありがとうございます。
求めるスケジュールが足りてるか確認してみます。
再度よろしくお願いします。
>SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
>この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
>表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
>管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。
引用あり
パスワード
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定
管理人(Yoh)
- 21/1/11(月) 14:11 -
全文の引用は禁止です。
もう一度「利用時のルール」をご確認ください。
引用あり
パスワード
20852) Re:失礼しました。
まこと
- 21/1/11(月) 19:18 -
管理人様
大変失礼致しました。
レスがない方を削除致しました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
334 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free