20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。 モデルノ 21/1/5(火) 11:56 [添付]

20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... 鑑舟 21/2/2(火) 21:29
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて... モデルノ 21/2/3(水) 6:59

20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 鑑舟  - 21/2/2(火) 21:29 -
  
工事監理者としては、確認不足です。

なきがあったところと、なきがなかったところをばらして確認するべきです。

施工者の技量云々よりも、工事監理者のミスだと思います。

集合住宅の施工を専門にする職人さんに聞いたところ、手締めでしっかりと固くなる

まで締めて、さらにモンキーレンチ(250程度)で1/2から2/3増し締めするのが限界では

ないでしょうか、とのことです。

それと、器具取付後の常圧での通水試験ですが、常圧とはいくらの圧力ですか?

これが高すぎるのではありませんかご確認ください。
引用あり
パスワード

20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
 モデルノ  - 21/2/3(水) 6:59 -
  
鑑舟 さま ご意見、情報有難うございます。

実際に施工された職人さん、他の職方にも意見を聞きましたが
過去の経験談(漏れもない)が多く基準となる資料がありません。
(まだ見つけられてません)
水栓器具などの施工説明書にも目安の記載があったりなかったり
メーカーにより違います。

>常圧
測定したわけではありませんが減圧弁で0.2MPa程度です。
(同じ室内の他の水栓での異常な圧力上昇はありませんでした)
引用あり