|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
323 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
モデルノ
21/1/5(火) 11:56
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて...
鑑舟
21/2/2(火) 21:29
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて...
モデルノ
21/2/3(水) 6:59
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
鑑舟
- 21/2/2(火) 21:29 -
工事監理者としては、確認不足です。
なきがあったところと、なきがなかったところをばらして確認するべきです。
施工者の技量云々よりも、工事監理者のミスだと思います。
集合住宅の施工を専門にする職人さんに聞いたところ、手締めでしっかりと固くなる
まで締めて、さらにモンキーレンチ(250程度)で1/2から2/3増し締めするのが限界では
ないでしょうか、とのことです。
それと、器具取付後の常圧での通水試験ですが、常圧とはいくらの圧力ですか?
これが高すぎるのではありませんかご確認ください。
引用あり
パスワード
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
モデルノ
- 21/2/3(水) 6:59 -
鑑舟 さま ご意見、情報有難うございます。
実際に施工された職人さん、他の職方にも意見を聞きましたが
過去の経験談(漏れもない)が多く基準となる資料がありません。
(まだ見つけられてません)
水栓器具などの施工説明書にも目安の記載があったりなかったり
メーカーにより違います。
>常圧
測定したわけではありませんが減圧弁で0.2MPa程度です。
(同じ室内の他の水栓での異常な圧力上昇はありませんでした)
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
323 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free