20853) データセンターの特高受電設備
ryo42
21/1/13(水) 20:38
20867) Re:データセンターの特高受電設備
『マサカ』のオジサン
21/1/18(月) 13:27
20869) Re:データセンターの特高受電設備
ryo42
21/1/19(火) 13:19
20870) Re:データセンターの特高受電設備
モモパパがんばれ
21/1/20(水) 16:27
20879) Re:データセンターの特高受電設備
ryo42
21/1/23(土) 4:46
20867) Re:データセンターの特高受電設備
『マサカ』のオジサン
- 21/1/18(月) 13:27 -
知り合いの電気設備技術者からの情報です。
特高受変電設備では、屋外設置の場合は、太陽フレア (Solar flare、太陽における爆発現象)の影響を受ける可能性があるそうです。
勿論数年に1回の大爆発の場合ですが・・・・。
普通高圧の場合は大丈夫だとの事です。
引用あり
パスワード
20869) Re:データセンターの特高受電設備
ryo42
- 21/1/19(火) 13:19 -
『マサカ』のオジサン 様
太陽フレアですか。。。
全く気にしたことがなかったです。
少し文献を調べてみます。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
20870) Re:データセンターの特高受電設備
モモパパがんばれ
- 21/1/20(水) 16:27 -
太陽フレアの影響については、我が国では大きな影響が出ないとの事。
電気事業連合会にて検討済み。
長距離送電網を有し、高緯度(65°)・・・我が国は20〜35°に位置している
・太陽フレアによる地磁気誘導電流発生し、変電所内の変圧器鉄心が飽和し
高調波が発生。
調相設備がその高調波により保護継電器働き停止に至る
カナダでは9時間停電。600万人に影響。(1989年3月事例)
復興に6か月を要した。
引用あり
パスワード
20879) Re:データセンターの特高受電設備
ryo42
- 21/1/23(土) 4:46 -
モモパパがんばれ 様
頂いた情報を元に、私も資料を確認しました
勉強になりました。
ありがとうございます。
引用あり