| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

雑談コーナー ここは『設備の技術的な話題』以外のための『雑談の』場です。
設計や施工、その他技術的な話題は『会議室』に投稿してください。
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
18 / 112 ツリー ←次へ | 前へ→

20874) 室外機って、、、 おば嬢 20/4/28(火) 23:18
20876) Re:室外機って、、、 拝観ジジィ 20/4/29(水) 5:18
20894) Re:室外機って、、、 kojima 20/4/30(木) 18:00

20874) 室外機って、、、
 おば嬢  - 20/4/28(火) 23:18 -
  
コロナまみれ?てことよね。
引用あり
パスワード

20876) Re:室外機って、、、
 拝観ジジィ  - 20/4/29(水) 5:18 -
  
所によれば室内機の方が濃厚かも。
引用あり
パスワード

20894) Re:室外機って、、、
 kojima  - 20/4/30(木) 18:00 -
  
室内機のフィルターに比べたら、室外機は安全でしょう。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
18 / 112 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free