20882) 機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
ぶー太郎
21/1/26(火) 9:31
20889) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価...
通りすがりの設備や
21/1/29(金) 12:50
20905) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価...
ぶー太郎
21/2/1(月) 22:31
20906) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価...
鑑
21/2/2(火) 8:55
20907) Re:複合単価について
鑑舟
21/2/2(火) 12:39
20889) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
通りすがりの設備や
- 21/1/29(金) 12:50 -
お名前がぷー太郎さんなのかぱー太郎さんなのか、まだ酔っていらっしゃる?
さて、機械設備工事積算実務マニュアルをお持ちであれば、ポンプ類の項目の最初のページを見て下さい。
ポンプ本体は別途加算となっております。
複合単価のページでも(据付費のみ)と書かれているはずです。
ポンプ本体はは問屋からの見積りにいくらかかけて、そこにマニュアルの据付費を加算して下さい。
引用あり
パスワード
20905) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
ぶー太郎
- 21/2/1(月) 22:31 -
丁寧なご回答頂き誠にありがとうございます。
もう一点が確認なのですが、電気設備の場合、複合単価に労務費以外に照明器具、変圧器、
ケーブル等を含んだ金額が記載されているのでしょうか。
また空調設備向上の場合は、空調機本体を含んだ金額が記載されているのでしょうか。
引用あり
パスワード
20906) Re:機械設備工事積算実務マニュアル複合単価について
鑑
- 21/2/2(火) 8:55 -
やはり、パー太郎さんですか。これは失礼。
全く理解されていませんね。
お持ちのマニュアルには、照明器具、変圧器の項はありませんか。
あればどこかに、どこまでを含んでいるか書いてあるのでそれで確認してください。
つまり,複合単価とは材料費と労務費などと考えてください。
ケーブルを含むかとのことですが、どうやって含ませるのかがわかりません。
もっと勉強をしてください。
引用あり
パスワード
20907) Re:複合単価について
鑑舟
- 21/2/2(火) 12:39 -
公共建築工事標準単価積算基準がありますので、DLして参考にしてください。
例えば、照明器具ならば、材料(照明器具)と雑材料(材料価格×0.02)と電工とその他
となっています。
こんな感じで、エクセルで計算式を入れて、複合単価を計算します。
複合単価、要は材工共の価格です。
鑑から鑑舟に変更しました。
引用あり