20937) あと施工アンカー 使っちゃだめ?
トップランナー
21/2/11(木) 11:53
20963) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
つば苦労
21/2/18(木) 18:37
20963) Re:あと施工アンカー 使っちゃだめ?
つば苦労
- 21/2/18(木) 18:37 -
1つ補足させて下さい。ご存知かもしれませんが…
公共建築改修工事標準仕様書(機械設備編)のH28年版において、天吊りのあと施行アンカーにケミカルは使用しないこととハッキリ書いてあったのを記憶しています。
(大変申し訳ないですが、最新版を確認できていません。。)
例のトンネル天井落下事故の影響だとは思うのですが、これを受けて、私の部署では、天吊りの場合はケミカルを認めないと仕様書に明記するようになりました。参考までに。