| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
311 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→

20944) 居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 9:52

20975) Re:居室内換気量について すずめ 21/2/19(金) 14:53

20975) Re:居室内換気量について
 すずめ  - 21/2/19(金) 14:53 -
  
3種換気の場合と考えて書きます。
<火気非使用時>
1,部屋換気500→換気量500
 居室換気Q=30N:〇、火気換気V=30Q:−

<火気使用時>
2,部屋換気500、火気換気200稼働→部屋換気量700
 建基法上の居室換気:〇、火気換気:〇
3,部屋換気300、火気換気200稼働→部屋換気量500
 建基法上の居室換気:〇、火気換気:〇

まず1を満たすことが前提です。
火気使用時の必要最低限としては3、現実には2ではないでしょうか?
居室換気500を頻繁に変動させることが容易であれば3ですが、容易でないケースが多いと思います。
12BVY7Aさんの
>200をしっかり排気したいのであれば700とした方が良いでしょうね。
という意見に賛成です。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
311 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free