| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
320 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

20956) 仕切り弁から増圧ポンプまでの給水管管種について mekemeke 21/2/17(水) 10:07

20957) Re:仕切り弁から増圧ポンプまでの給水管管種... GG 21/2/17(水) 15:09
20965) Re:仕切り弁から増圧ポンプまでの給水管管種... mekemeke 21/2/18(木) 19:01

20957) Re:仕切り弁から増圧ポンプまでの給水管管種について
 GG  - 21/2/17(水) 15:09 -
  
埋設の場合価格は高いですが、PE管が、一番いいと思いますが、
設計監理の見解は、宜しくないとのことなので、
HI管でしょうね(埋設部)
給水直結とのことですから水圧0.5〜0.7Mpa位だと思いますから
水分に注意して面取り加工、着色接着剤、挿入機の使用
気温による挿入機保持時間を厳守すればいいと思います。
(メーカーから施工要領が出ていると思います。)
(滅多な事はないと思いますが、ソルベントクラックにご用心)
あと気を付けなければいけないのは、有機溶剤などと
絶対にHI管を接触させないことです。(クレオソート等)
ピット内、ポンプ室は、SGP-VDの工場加工のフランジ管を
使用すればねじ部が無いので腐食の心配がないと思います。
予算を考えるなら埋設部以外もHIでもいいと思います。
正しい施工をしてもどうしても心配ならエルボなどの
継ぎ手の直近で、鋼材で壁面からの固定を考えたらどうでしょう
定水位弁を使用しないので、ウォーターハンマーも
あまり起きないと思いますので、これでいいかと思います。
引用あり
パスワード

20965) Re:仕切り弁から増圧ポンプまでの給水管管種について
 mekemeke  - 21/2/18(木) 19:01 -
  
GG様

ご回答ありがとうございます。
施工方法を十分に検討致します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
320 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free