20999) 小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
21/3/4(木) 8:27
21000) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
12BY7A
21/3/4(木) 17:26
21001) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
21/3/4(木) 18:40
21000) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
12BY7A
- 21/3/4(木) 17:26 -
こんにちは
停電工事のため端末PCが全て停止するまでの待ち時間中です。
これ位の風量だと、風量調整でできる給排気グリル(例 P-13GLC?)あたりで良いのではないでしょうか。
どう取り付けるかは、腕の見せ所ですが。
いかがでしょう。
引用あり
パスワード
21001) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
- 21/3/4(木) 18:40 -
12BY7A様、回答ありがとうございます。
風量調整できるグリルがあったのですね!
確かにこれで閉鎖気味にすれば陽圧となって解決できそうです!!
三菱のカタログは確認したのですが調査不足でした、ありがとうございます。
引用あり
パスワード