|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
304 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20999) 小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
21/3/4(木) 8:27
21001) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
21/3/4(木) 18:40
21001) Re:小部屋の陽圧計画時の排気口について
juroku
- 21/3/4(木) 18:40 -
12BY7A様、回答ありがとうございます。
風量調整できるグリルがあったのですね!
確かにこれで閉鎖気味にすれば陽圧となって解決できそうです!!
三菱のカタログは確認したのですが調査不足でした、ありがとうございます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
304 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free