21006) 騒音計算
パイレン
21/3/9(火) 17:01
21010) Re:騒音計算
騒音関係公害防止管理者
21/3/11(木) 18:01
21012) Re:騒音計算
パイレン
21/3/12(金) 8:47
21010) Re:騒音計算
騒音関係公害防止管理者
- 21/3/11(木) 18:01 -
PWLから計算する方が正式です。
SPL = PWL + 距離減衰 [10log (Q / 4πr^2 ) ]
ですので、騒音源の設置されている状況に応じてQ(指向係数)とr (距離m) に代入して下さい。
屋上や広場に設置されているならQ = 2, 壁を背にしているなら Q = 4 です。
台数補正も必ず行って下さい。2台なら +3dB, 5台なら +7dB, 10台なら +10dBを加算です。
引用あり
パスワード
21012) Re:騒音計算
パイレン
- 21/3/12(金) 8:47 -
騒音関係公害防止管理者様、レスありがとうございます。ある室外機の騒音値が、SPL値(1メートル時)=59デシベル PWL値=81デシベル 本体からの距離3メートルでの騒音計算とします。従来のSPL値での距離減衰での騒音値は、50デシベルとなります。教えていただいた騒音計算式(Q=2,r=3)では、64デシベルとなりました。騒音規制法の基準値との比較による場合、この差14デシベルをどう考えたらよいのかがよくわからないです。例えば、SPLでの計算では基準値におさまっていても、PWLでの計算値が基準値に収まってない?ご教授いただければありがたいです