21007) 電気室の換気について
nobuo
21/3/10(水) 18:58
21018) Re:電気室の換気について
ほくたろう
21/3/16(火) 21:13
21020) Re:電気室の換気について
nobuo
21/3/16(火) 22:50
21018) Re:電気室の換気について
ほくたろう
- 21/3/16(火) 21:13 -
エアコンで冷房する場合の注意点として
・ドレン水の水漏れや結露の発生を考慮した配置にする。
・負荷はほぼ顕熱になと思うので、能力の選定などはメーカーに相談するとよいかもです。
・寒冷地では、冬期間でも冷房が必要か検討し、冷房が必要な場合は室外機の運転条件や設置場所に注意する。
いかがでしょう。
引用あり
パスワード
21020) Re:電気室の換気について
nobuo
- 21/3/16(火) 22:50 -
ほくたろうさん
ご返信ありがとうございます。
・天吊タイプか床置タイプかで悩んでましたが、配置検討してみます。
・一般換気(5回/h)程度は入れるつもりですが、計算上、外気温15℃以下で換気だけで室温40℃以下には保てるかなと思います。
メーカーにも意見聞きたいと思います。
ご意見頂きありがとうございました。
引用あり
パスワード