| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
307 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→

21007) 電気室の換気について nobuo 21/3/10(水) 18:58

21029) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/18(木) 21:34
21031) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/19(金) 7:52
21032) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/19(金) 8:38

21029) Re:電気室の換気について
 nobuo  - 21/3/18(木) 21:34 -
  
12BY7Aさん

検討まで頂いてありがとうございます。

色々考えてたのですが、基本的な考えとして海近辺で塩害の恐れがあるため換気ではなくエアコンで電気室の発熱に対応すると考えました。

それならごちゃごちゃ考えずに素直に100%×2台で換気は一般換気(5回/h)程度という風にしたいと思います。※非常用換気扇はなし

冬場はサーモ連動の一般換気扇(5回/h)対応
中間期・夏場はエアコン対応

という風に考えています。

お手数をおかけしましたが、宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

21031) Re:電気室の換気について
 12BY7A  - 21/3/19(金) 7:52 -
  
おはようございます。職場からです。

壁掛けの上吸込みで下吹き出しの良い内機があれば良いんですが。床置きだと天井の方に熱気が残ります。
電気室内の風の流れも含めてご検討ください。
引用あり
パスワード

21032) Re:電気室の換気について
 nobuo  - 21/3/19(金) 8:38 -
  
12BY7Aさん

ご指摘の件、承知しました。

ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
307 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free