| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
300 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→

21015) 強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/14(日) 1:13

21033) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/23(火) 5:08
21034) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 12BY7A 21/3/23(火) 7:51
21035) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量 植田 21/3/28(日) 22:35

21033) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量
 植田  - 21/3/23(火) 5:08 -
  
お世話になります。
ご教示いただいた下記の箇所ですが

>室内を大気圧にするとして、仮に50Paずつ損失があると、性能曲線の機外静圧50Paから横に線を引いて曲線に交わった点から下に線を引き風量を読みます。
>で、排気の風量*3と給気の風量*4が同じであれば、それで終了です。

50Pa時の風量を読み取り、その風量を排気量、給気量とするのでしょうか?
読み取り値200とした時、×3台、×4台では台数が異なるので、同じになることは
ないのですが、どういうことでしょうか?
給気側が4台なので、必ず給気側が多くなってしまいます。
おそらく理解できていないと思います。すみません。

正式には
自然給気の圧損(170m3/min計算値):20Pa
強制排気の圧損(210m3/min計算値):65Pa
排気側のみファン付きですので、給気側の圧損+排気側の圧損の合計が85Pa
性能曲線は排気側のファンなので、210m3/minと曲線が交わるファンの静圧が
105Pa
今回の合計の圧損が85Paで、ファンの使用可能点105Paより下なので使用可能。
これが、給気1台、排気1台であれば原点と合計圧損値点を結んで曲線と交わ
る箇所230m3/min×92Paが実際に出入りする風量と考えていました。
(給気4台、排気4台等、給気・排気がセットとなっている場合)
しかし、今回給気・排気がセットにならず台数に差がある為に、私の考えでは
間違いなのかな??と疑問に思いました。

以上、わかりづらい文面で申し訳ございません。
お時間がある時にでも見ていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

21034) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量
 12BY7A  - 21/3/23(火) 7:51 -
  
おはようございます。

題名に自然給気ってありましたね。1種のつもりで書いていました。すみません。
210*3=630 170*4=680 で給気1つあたりの風量は減りますね。
並列で動かしますので、排気側は3台分の風量と1台と同じ損失、給気側は4台分の風量とになります。
それで考えて、最後に風量を3・4で割れば良いだけではないでしょうか。
間違っていないと思いますよ。

勘違いをしていて、ご迷惑をおかけしました。
引用あり
パスワード

21035) Re:強制排気、自然給気の場合の換気量
 植田  - 21/3/28(日) 22:35 -
  
いろいろご教示いただき、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
300 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free