| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
303 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について いにこ 21/4/9(金) 2:59

21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... デンスイ 21/4/9(金) 8:31

21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 デンスイ  - 21/4/9(金) 8:31 -
  
基本的にはそれで良いように思いますが

機器は1台か複数台か? 距離は何mか?
等でも違ってくると思います。

今時はインバーター機器が殆どなので、定格と最大の
差が大きいのでこの辺も注意が必要かと・・・

あとは幹線や機器が新品の時と、経年時では抵抗値や
電流値が変わってくるのでこの辺も考慮が必要かと・・・

何れにしてもフェールセーフの基本に基づいた設計が
肝要かと思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
303 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free