|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
302 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
いにこ
21/4/9(金) 2:59
21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい...
笛吹童子
21/4/10(土) 12:03
21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
笛吹童子
- 21/4/10(土) 12:03 -
一般的には、定格電流(最大負荷電流)で問題ありません。
インバーター機器の場合は、メーカーの電流値を採用します。
空調動力の場合は、夏季だけあるいは冬季だけ運転する機器がある場合があります。
大きい負荷を採用し、ダブって計算しないようにします。
また、ご承知でしょうが、幹線の場合は将来の増設負荷を一定程度見込んでケーブルサイズを決定しておくと、後日MCBの交換だけで済むこともあります。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
302 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free