| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
280 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→

21152) 発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑電気屋 21/6/9(水) 18:22
21155) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し masa 21/6/10(木) 2:54
21159) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑バックパッカー 21/6/10(木) 9:57
21158) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 管理人(Yoh) 21/6/10(木) 9:30
21160) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑バックパッカー 21/6/10(木) 9:59

21152) 発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 青緑電気屋  - 21/6/9(水) 18:22 -
  
発電機の施工に関し、現場により
オイルタンクの通気管を外部まで伸ばしている所と、オイルタンクの上部500mmで
止めている所が有ります。
通気管の役割は、オイルが円滑に流れる為という認識ですが
部屋内、外部どちらに施工すれば正しいのでしょうか。
単純にオイルの臭いが部屋内に充満するのが嫌だから外部に出すのでしょうか。
引用あり
パスワード

21155) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 masa E-MAIL  - 21/6/10(木) 2:54 -
  
通常は、危険物取扱令もしくは、少量危険物の取扱基準により、室外に金網等を設置して開放する場合が多いです。
所轄消防署に見解を求めた方が良いと思います。
引用あり
パスワード

21158) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 管理人(Yoh)  - 21/6/10(木) 9:30 -
  
投稿者名に「電気屋」の文字を入れるのはルール違反です。
masaさんがレスをしてくださいましたので、このスレッドは残しますが、
次の投稿から、「投稿者名」を変更してください。

「投稿者名」は、
同じような名前ばかりになってしまうことを避けるため、
ルールで提示したような条件を設けています。

もう一度 『利用時のルール』をご確認いただき、主旨をご理解ください。
引用あり
パスワード

21159) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 青緑バックパッカー  - 21/6/10(木) 9:57 -
  
masa様
ありがとうございます。
やはり、油は危険物扱いで外部に設けるのが安全という考え方ですね。
所轄消防に確認致します。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

21160) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 青緑バックパッカー  - 21/6/10(木) 9:59 -
  
管理人様
ご指摘ありがとうございます。
投稿者名変更致します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
280 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free