21152) 発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑電気屋 21/6/9(水) 18:22

21155) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し masa 21/6/10(木) 2:54
21159) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し 青緑バックパッカー 21/6/10(木) 9:57

21155) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 masa E-MAIL  - 21/6/10(木) 2:54 -
  
通常は、危険物取扱令もしくは、少量危険物の取扱基準により、室外に金網等を設置して開放する場合が多いです。
所轄消防署に見解を求めた方が良いと思います。
引用あり
パスワード

21159) Re:発電機のオイルタンクの通気管位置に関し
 青緑バックパッカー  - 21/6/10(木) 9:57 -
  
masa様
ありがとうございます。
やはり、油は危険物扱いで外部に設けるのが安全という考え方ですね。
所轄消防に確認致します。
ありがとうございました。
引用あり