21175) 空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/23(水) 20:19

21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/25(金) 9:17
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/25(金) 16:47
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/29(火) 11:12

21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
 お花箱  - 21/6/25(金) 9:17 -
  
返信ありがとうございます。

内線規程では定格電流としているけれども、デンスイさんは信頼設計ということで
最大運転電流の値を採用しているということですね。

その場合、ブレーカーの定格電流:最大運転電流の合計の直上の機器、幹線の許容電流:ブレーカーの定格電流の1.25倍または1.1倍、電圧降下の設計電流:最大運転電流の合計という考え方で検討すれば宜しいでしょうか?
引用あり
パスワード

21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について
 デンスイ  - 21/6/25(金) 16:47 -
  
はい、私はその様にやってます。

他の方は異論もお有りでしょうが・・・

ギリギリで設計すると、後々融通が利きませんです。
引用あり
パスワード

21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について
 お花箱  - 21/6/29(火) 11:12 -
  
返信が遅くなって申し訳ありません。

設備については、どこに余裕分を見込んでおくのかというのは難しいですね。
今回の内容については納得出来ましたので、デンスイさんの方法で検討していきたいと思います。

お付き合い頂き有難うございました。