21175) 空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/23(水) 20:19
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/25(金) 9:17
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/25(金) 16:47
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/29(火) 11:12
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
- 21/6/25(金) 9:17 -
返信ありがとうございます。
内線規程では定格電流としているけれども、デンスイさんは信頼設計ということで
最大運転電流の値を採用しているということですね。
その場合、ブレーカーの定格電流:最大運転電流の合計の直上の機器、幹線の許容電流:ブレーカーの定格電流の1.25倍または1.1倍、電圧降下の設計電流:最大運転電流の合計という考え方で検討すれば宜しいでしょうか?
引用あり
パスワード
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
- 21/6/25(金) 16:47 -
はい、私はその様にやってます。
他の方は異論もお有りでしょうが・・・
ギリギリで設計すると、後々融通が利きませんです。
引用あり
パスワード
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
- 21/6/29(火) 11:12 -
返信が遅くなって申し訳ありません。
設備については、どこに余裕分を見込んでおくのかというのは難しいですね。
今回の内容については納得出来ましたので、デンスイさんの方法で検討していきたいと思います。
お付き合い頂き有難うございました。
引用あり