|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
272 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21184) エキスパンションジョイント
nobuo
21/6/29(火) 11:08
21196) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
21/7/2(金) 6:22
21197) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
21/7/2(金) 6:41
21196) Re:エキスパンションジョイント
裕次郎
- 21/7/2(金) 6:22 -
MD継手であればある程度か統制があります。エルボ返しで対応ですね。
VPでやるのであれば、やりとり継手で対応が良いと思います。
民間なら、排水に使える可とう継手使うこともありますし、ペデストリアンデッキなどで、コルゲート管(電気で言うとFEP)使ったこともあります。
と言うより。 建築プランで、排水管をエキスパン渡しにするようなプランが
良くないですね。
引用あり
パスワード
21197) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
- 21/7/2(金) 6:41 -
裕次郎さん
早々に返信ありがとうございます。
既設建物でなぜかメインPSの目の前にエキスパンションジョイントがあり、どうしても貫通が必要になりました。
現状は給排水共に何も対策してないのですが、大規模改修で無視できない状況でした。
やりとり継手は考えつきませんでした。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
272 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free