21186) マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
21/6/29(火) 19:18
21212) Re:マンション住戸のドレンレール
lan
21/7/4(日) 18:55
21237) Re:マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
21/7/10(土) 10:08
21239) Re:マンション住戸のドレンレール
lan
21/7/10(土) 17:46
21240) Re:マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
21/7/11(日) 18:22
21212) Re:マンション住戸のドレンレール
lan
- 21/7/4(日) 18:55 -
給湯器(エコジョーズ)ドレンは排ガスの凝縮水ですから、
空調ドレンと合流させるのはNGだと思います。
(ドレンレールを1本にする=手前の配管で合流させると思いますので…)
レンジフード排気などで室内が負圧になれば、
ルームエアコンのドレン配管から外気を吸う恐れがあります。
きりん様が投稿されたようなトラブル原因になりかねません…。
引用あり
パスワード
21237) Re:マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
- 21/7/10(土) 10:08 -
lan様
ご返信ありがとうございました。
合流前にエアコンドレン側にエアカットバルブつけたら室内機側
への逆流は防げるものなのでしょうか?
もちろん、デベロッパーの仕様にもよりますしエアカットバルブつけるのは
厳密には我々ゼネコンではなくエアコン量販店様工事になるという認識はしておりますが
一般的なことでよいのでご教示いただけると幸いです。
引用あり
パスワード
21239) Re:マンション住戸のドレンレール
lan
- 21/7/10(土) 17:46 -
エアカットバルブでの逆流防止は効果ありと思いますが、
定期的に動作点検が必要なのがネックです。
不特定多数がユーザーとなる共同住宅では
排水不良といったトラブルの可能性が高まります。
(ユーザーでは点検しないのがほとんどかと…)
デベロッパー側仕様として、
給湯器とエアコンドレンを別々にするのは適切ではないでしょうか。
引用あり
パスワード
21240) Re:マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
- 21/7/11(日) 18:22 -
確かにエアカットバルブはメンテしなければいけないので適切ではないですね。