| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
270 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21190) レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか? おば嬢 21/7/1(木) 14:58

21248) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... おば嬢 21/7/14(水) 12:40
21251) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてます... ひろろ 21/7/15(木) 7:45

21248) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 おば嬢  - 21/7/14(水) 12:40 -
  
朗報。

どうやらRevit様は分割販売予定あるそうですよ。
設備は設備しかいらないですからね、建築はリンクするだけですから触らないからいらないし。構造いらんし使わないものは買わせるなと(笑)。

そうしたらリースも月2万以下になるかなと、それで私はパソコンが買えないでいるのです!リース安くなるならば動かせる35万円、か、だめなら並の15万円かの違いになりますのでね。

ちなみに、Core7以上、GeForce2000以上かQuadroP4000、16GB以上、512GBか1TBないと、設備はIFCやら乗っかるので意匠構造と違って重たいから動きませんのよ、金食い虫なんですRevit様は。あとWindowsしか動きませんのでご注意を!

この時点であきらめたくなりますね。
引用あり
パスワード

21251) Re:レブロとTfasの使い分けかたどうしてますか?
 ひろろ  - 21/7/15(木) 7:45 -
  
revit分割販売ですか?!
分割販売はスタンドアロンだと嬉しいですよね!
でもリースで月2万円であれば、今までより相当コスト減ですね。
楽しみです!
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
270 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free