|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
261 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21255) 零相変流器に関し
青緑バックパッカー
21/7/16(金) 16:48
21256) Re:零相変流器に関し
デンスイ
21/7/17(土) 15:48
21259) Re:零相変流器に関し
青緑バックパッカー
21/7/21(水) 19:48
21257) Re:零相変流器に関し
管理人(Yoh)
21/7/21(水) 15:07
21255) 零相変流器に関し
青緑バックパッカー
- 21/7/16(金) 16:48 -
零相変流器に関して、
配電盤内の地絡継電器に接続する為に
調べると二種類のタイプが有る事が分かりました。
@一次側200mA/二次側1.5mA
A200mA/100mV(75ー125mV at 2kΩ)
@は地絡、漏電が発生した電流に対し1.5/200の二次側電流が二次側端子に出る
Aは地絡、漏電が発生した電流がそのまま二次側端子に出る
この考えで正しいでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
【零相変流器.jpg : 116.0KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 零相変流器.jpg
・サイズ
: 116.0KB
21256) Re:零相変流器に関し
デンスイ
- 21/7/17(土) 15:48 -
単なる地絡継電器の負荷抵抗(10Ω、2KΩ)に
応じた起電力を表しているのでは? と思いますが
如何ですか?
引用あり
パスワード
21257) Re:零相変流器に関し
管理人(Yoh)
- 21/7/21(水) 15:07 -
> 青緑バックパッカー さん
レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。
(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
21259) Re:零相変流器に関し
青緑バックパッカー
- 21/7/21(水) 19:48 -
調べた所、ZCTには電流タイプと電圧タイプが有るようです。
電流タイプは一次側、二次側の変圧比で二次側に出力される電流がイメージ出来ますが
電圧タイプはどのように検知するのかイメージ出来ないです。
一次側零相電流×不変抵抗=二次側出力電圧なんでしょうか。
【電流タイプ、電圧タイプ.jpg : 80.1KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 電流タイプ、電圧タイプ.jpg
・サイズ
: 80.1KB
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
261 / 367 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free