|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
267 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21255) 零相変流器に関し
青緑バックパッカー
21/7/16(金) 16:48
21259) Re:零相変流器に関し
青緑バックパッカー
21/7/21(水) 19:48
21259) Re:零相変流器に関し
青緑バックパッカー
- 21/7/21(水) 19:48 -
調べた所、ZCTには電流タイプと電圧タイプが有るようです。
電流タイプは一次側、二次側の変圧比で二次側に出力される電流がイメージ出来ますが
電圧タイプはどのように検知するのかイメージ出来ないです。
一次側零相電流×不変抵抗=二次側出力電圧なんでしょうか。
【電流タイプ、電圧タイプ.jpg : 80.1KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 電流タイプ、電圧タイプ.jpg
・サイズ
: 80.1KB
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
267 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free